Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разморозка испарителя
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Aleksandr D
Всем добрый день!!!

У меня такая проблемка:

Проектом предусмотрен контур этиленгликолевый, но Зак. как правило сэкономил.

Произошла разморозка испарителя

За сезон Зак. не успеет сделать контур. Что делать как обезопаситься.

На данный момент чиллеры работают на воде. Прошлый раз производилась слитие воды из контура, но часть осталось в испарителе и нижние трубки разморозились (длина испарителя 5м)

LordN
а что нужно?
Aleksandr D
Залить на зиму этилен гликоль только в чиллер (испаритель) ?. Требуется ли циркуляция (установка насоса, расширительного бака) ? Температура макс. -25 г.Краснодар
SSA
Хороший хозяин сани летом готовит... laugh.gif
Если у Вас во всем, что будет при минусовых температурах гликоль (с соответствующей температурой замерзания), то циркуляции не надо.
Aleksandr D
Если изготовить технологические отверствия в перегородке (между входа и выхода хладоносителя) торцевой крышке для избежания задержки воды после слития в верхнем сегменте испарителя ? Будет результат?
RusBuka
Испаритель какой?
M.Mar
Цитата(Aleksandr D @ 2.7.2015, 15:54) *
Если изготовить технологические отверствия в перегородке (между входа и выхода хладоносителя) торцевой крышке для избежания задержки воды после слития в верхнем сегменте испарителя ? Будет результат?

Будет. Такой же. Нижние ряды трубок замерзнут.
Поищите дренажную пробку в нижних точках обеих(!) крышек (полагаю, что испаритель Flooded или Falling Film). Если нет пробок, можно добавить, и это обеспечит полный дренаж испарителя.
Или залить на зиму гликолем все, что на улице.
Aleksandr D
дренажные пробки есть с двух сторон испарителя на торцевых крышках, но при слитии воды верхнем сегменте трубок выхода хладоносителя из чиллера осталась вода (3см). Причина: неправильный монтаж(уклон в сторону входа,выхода хладоносителя)
Перегородка со стороны входа/выхода. И если сделать отверстия я предполагаю что эта вода (3см) выйдет в нижний сегмент и через пробку сольётся.?


Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Airflow
Цитата
И если сделать отверстия я предполагаю что эта вода (3см) выйдет в нижний сегмент и через пробку сольётся.?
Не надо так делать, снимите крышку и слейте воду на зиму.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.